Горячее водо- и теплоснабжение, температура воды в точке разбора
Существуют ли нормативы по правилам горячего теплоснабжения и отопления?
Обращался в «Департамент профилактики заболеваний и санитарно эпидемиологического надзора», но бесполезно!
На памяти санитарные нормы Киргизской ССР по горячему теплоснабжению, где четко прописана температура воды в точках разбора (потребитель) +57°С!
По аналогии с РФ, где четко регламентировано документом СанПиН 2.1.4.2496-09:
2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
— предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр, в их числе Legionella Pneumophila*;
— минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась;
— предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Здравствуйте,
Вы можете ознакомиться с Приложением 24 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года N 201 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения»
0554 33-00-47, 0704 65-98-85 (вотсап).
Здравствуйте, В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года N 201(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2019 года № 25) Приложение №24 7. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на: — обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава и благоприятные органолептические свойства горячей воды; — предупреждение загрязнения горячей воды высоко заразными возбудителями инфекционных заболеваний вирусного и бактериального происхождения, размножающимися при температуре ниже плюс 60 ºС; — минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании для горячего водоснабжения; — предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды. 8. В системах централизованного горячего водоснабжения запрещается применение: — материалов, реагентов и оборудования, выделяющих вредные для здоровья человека примеси; — контрольно-измерительных приборов с ртутным заполнением; — технической воды. 9. В системах централизованного горячего водоснабжения используются механически прочные, герметичные, с антикоррозионной стойкостью и теплоизолирующими свойствами… Подробнее »