Горячее водо- и теплоснабжение, температура воды в точке разбора
Существуют ли нормативы по правилам горячего теплоснабжения и отопления?
Обращался в «Департамент профилактики заболеваний и санитарно эпидемиологического надзора», но бесполезно!
На памяти санитарные нормы Киргизской ССР по горячему теплоснабжению, где четко прописана температура воды в точках разбора (потребитель) +57°С!
По аналогии с РФ, где четко регламентировано документом СанПиН 2.1.4.2496-09:
2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
— предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр, в их числе Legionella Pneumophila*;
— минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась;
— предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Здравствуйте,
Вы можете ознакомиться с Приложением 24 к постановлению Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года N 201 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения»
0554 33-00-47, 0704 65-98-85 (вотсап).
Здравствуйте,
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года N 201(В редакции постановления Правительства КР от 28 января 2019 года № 25) Приложение №24
7. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
— обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава и благоприятные органолептические свойства горячей воды;
— предупреждение загрязнения горячей воды высоко заразными возбудителями инфекционных заболеваний вирусного и бактериального происхождения, размножающимися при температуре ниже плюс 60 ºС;
— минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании для горячего водоснабжения;
— предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
8. В системах централизованного горячего водоснабжения запрещается применение:
— материалов, реагентов и оборудования, выделяющих вредные для здоровья человека примеси;
— контрольно-измерительных приборов с ртутным заполнением;
— технической воды.
9. В системах централизованного горячего водоснабжения используются механически прочные, герметичные, с антикоррозионной стойкостью и теплоизолирующими свойствами трубы.
10. Температура горячей воды в трубах в местах водоразбора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже плюс 60 ºС и не выше плюс 75 ºС.
11. Качество и безопасность горячей воды у потребителя должно отвечать требованиям пунктов 39 и 41 настоящих санитарных правил.
12. Работники, обслуживающие системы централизованного горячего водоснабжения, а также подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры согласно Инструкции о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 мая 2011 года № 225.